漏电保护器的工作原理:
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

理解:当大功率电动机启动时,电动机内线圈电流是由大到小变化的,并且变化范围较大,超过漏电保护器的动作临界值,所以动作!
通常认为,感性负载对漏电保护器误动作率高,那么为什么像日光灯等感性负载可以直接接漏电保护器呢,就是那个临界值的问题了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yi_tang
    yi_tang 沙发
    受教,谢谢
    2007-02-04 15:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • wyong021
    wyong021 板凳
    是不是电磁铁的原理?
    2006-12-07 16:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 版主,什么样的帖子为精华帖子?

请问 版主,什么样的帖子为精华帖子?什么样的帖子为热门帖子?

回帖成功