我现在计算的一个框架,因为地震力很大,所以有一排柱子全部受拉,拉力达到1千多KN,现在柱子都做成了短柱,而且配筋还是特别大,我想知道如果出现这种情况,需要注意什么问题。另外因为出现拉力,如果用JCCAD计算筏板基础,是不是因为假定不对,最后的结果也有可能出错
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳弹性楼板6假定是采用壳单元真实的计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合楼板实际情况,可用于任何工程。但是,采用假定6时,部分竖向楼面荷载将通过楼面的面外刚度直接传递给竖向构件,导致梁的弯矩减小,相应的配筋也会减小。在pkpm程序里,假定6是针对板柱结构和板柱-抗震墙结构提出的。
弹性楼板3假定是针对厚板转换层结构的转换厚板提出的,是假定楼板平面内无限刚而平面外刚度是真实的,pkpm程序中采用中厚板弯曲单元计算楼板平面外刚度。当板柱结构的板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3计算。