土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于弹性板的一点困惑

关于弹性板的一点困惑

发布于:2005-07-10 18:23:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教一下各位,在SATEWE程序中,有一个设置弹性板6,3,是应该在什么情况下设置
另外设置弹性板相对于设置刚性板,对柱子应该更不利些,但我比较了两种结果,结果设置成弹性板6后,柱子配筋却还要小些呢?——十分困惑
  • zyf5922
    zyf5922 沙发
    节选《多层及高层结构CAD软件高级应用》4-6页:
    弹性楼板6假定是采用壳单元真实的计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合楼板实际情况,可用于任何工程。但是,采用假定6时,部分竖向楼面荷载将通过楼面的面外刚度直接传递给竖向构件,导致梁的弯矩减小,相应的配筋也会减小。在pkpm程序里,假定6是针对板柱结构和板柱-抗震墙结构提出的。
    弹性楼板3假定是针对厚板转换层结构的转换厚板提出的,是假定楼板平面内无限刚而平面外刚度是真实的,pkpm程序中采用中厚板弯曲单元计算楼板平面外刚度。当板柱结构的板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3计算。
    2005-07-11 18:15:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱子受拉

我现在计算的一个框架,因为地震力很大,所以有一排柱子全部受拉,拉力达到1千多KN,现在柱子都做成了短柱,而且配筋还是特别大,我想知道如果出现这种情况,需要注意什么问题。另外因为出现拉力,如果用JCCAD计算筏板基础,是不是因为假定不对,最后的结果也有可能出错

回帖成功