请教应急照明强启问题

发布于:2009-12-08 12:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
强启.jpg我下的网上的 审图上说我没有手动解除装置 改怎么修改?请教各位高手

强启.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    楼主接触器的主触头出去的强启线是指由KM出去的线是不经过灯具的开关控制强点吧,后面的开关应该带强启线了。。。

    接触器线圈回路中加一个手动解除按钮就行了(常闭点串入接触器线圈回路)。
    2009-12-11 15:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • hhz5
    hhz5 板凳
    在主控制回路加手动解除装置!!!
    2009-12-11 14:50:11

    回复 举报
    赞同0