高层住宅着火时是应分层断电还是从低压配电室分支路断电?
发布于
2005-07-10 15:33:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tj_zyh135135
只要是确认火灾后,能够切断所有非消防电源就行,可以各个配电箱分着切,也可以总的配电室分路切,但是这样就要求低压配电柜中需要消防切断的支路带分励脱扣器。
2005-07-20 09:37:20
来自 PC
评论
举报
asdl500
6.3.1.8!!
是说确认火灾后!应能切断有关部位的非消防电源,。。。
怎么不符合????
2005-07-20 08:37:20
来自 PC
评论
举报
加载更多