土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院高层防烟楼梯间加压送风问题请教

医院高层防烟楼梯间加压送风问题请教

发布于:2009-12-08 10:36:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,最近遇到一个项目,是个建筑高度超过50米的医院,有个防烟楼梯间和其前室,防烟楼梯间窗子满足自然排烟要求,请问按照高规是否还要对楼梯间做加压送风呢?如果建筑高度不到50米,防烟楼梯间又满足自然排烟要求,是否只对前室加压送风就行了?对高规的8.2.1不是很理解,望各位指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuer_yh
    yuer_yh 沙发
    关于这一条,你还可以再看看高规这一条的条文解释,即为什么不可以自然排烟的原因。
    2009-12-12 12:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    楼上的问题应该分开看:
    如果裙房部分的电梯和楼梯间是和主楼共用,应按主楼标准执行。
    如果裙房部分的电梯和楼梯间仅供裙房部分使用,则可以按高规的一般标准执行。
    2009-12-12 09:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多