求助 ——关于电度表反转,,,, 急!

发布于:2009-12-08 10:04:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做一台配电箱,带电度表,带互感器,正泰的DT862电度表,测试的时候接三相电机电度表正转,然后去掉一项,即电机缺一项的时候电度表反转,是什么原因?急求高手解答,万谢!


问题已经解决了,因为互感器后面还接了电流表,工人接线的时候是并联接到电流表上去了

[ 本帖最后由 nicholas_chao 于 2009-12-8 11:44 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lukej
    lukej 沙发
    应该是电流互感器回路相序没有接准确,包含电度表和互感器一、二次回路,已经电压端都要检查
    2009-12-10 16:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • nicholas_chao
    nicholas_chao 板凳
    电流表本来要串联的么,他们接成并联了
    2009-12-09 08:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。