土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?
satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?
请问各位前辈satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?也就是说我么按计算书上的来配筋的话就一定满足了最小配筋率?对梁和对柱是否都是这样?
还有,住的计算是否已经考虑了体积配箍率的影响?
多谢!!!
发布于
2005-07-10 11:49:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
天柱
SATWE未考虑最小配筋率!这可从其配筋计算结果文件中看出,如内力较小(由构造配筋)时,其输出的配筋面积全是0。
2005-07-13 06:56:13
来自 PC
评论
举报
wuyuan9833
体积配筋率是考虑了 ,
但是最小配筋率好象没考虑。
比如130的板也可能出现q8@130一及钢。
2005-07-11 15:19:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
superlym
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
61
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
但是最小配筋率好象没考虑。
比如130的板也可能出现q8@130一及钢。