高层住宅的高位消防水箱静水压力究竟应为多少?根据"高规"第7.4.7.2条,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但对于很多单元式或塔式高层住宅往往难以达到,在该条的条文说明中,又有"一类建筑(住宅除外),当不能满足最不利点消火栓静水压力时,要设增压设施",那么按条文说明的意思,对于高层住宅,高位消防水箱如不能满足最不利点消火栓静水压力时,也可不设增压设施,这样理解正确吗?同时还有一个老问题,屋顶试验用消火栓是否算是最不利点消火栓?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
runny
沙发
我做的一个润滑油调配车间只采用了消火栓系统。业主希望采用泡沫淋的,但是厂房的净高很高(16m)和面积很大(7000m2),采用泡沫雨淋系统相当困难。在和消防局的商量下,只采用消火栓系统。
2006-11-13 14:58:13
赞同0
-
zoujian007
板凳
要严格对待,润滑油的闪点,若低于60度属于乙类厂房,在做消防时要特别注意,关系到生命财产安全的措施还是要特别谨慎.
2006-11-13 13:29:13
赞同0
加载更多其实根据规范,采用室内消火栓系统已经足够。我这个车间的生产的润滑油闪点远高于60摄氏度,而且润滑油生产是物理调配过程,没有化学反应。
回复 举报