新手问路:润滑油生产厂房消防系统应注意些什么?

发布于:2005-07-10 09:41:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
润滑油生产厂房消防系统应注意些什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • runny
    runny 沙发
    我做的一个润滑油调配车间只采用了消火栓系统。业主希望采用泡沫淋的,但是厂房的净高很高(16m)和面积很大(7000m2),采用泡沫雨淋系统相当困难。在和消防局的商量下,只采用消火栓系统。
    其实根据规范,采用室内消火栓系统已经足够。我这个车间的生产的润滑油闪点远高于60摄氏度,而且润滑油生产是物理调配过程,没有化学反应。
    2006-11-13 14:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • zoujian007
    zoujian007 板凳
    要严格对待,润滑油的闪点,若低于60度属于乙类厂房,在做消防时要特别注意,关系到生命财产安全的措施还是要特别谨慎.
    2006-11-13 13:29:13

    回复 举报
    赞同0