暖通空调
\
暖通制冷设备选型
\
请问样本上换气扇所表示的风量是最大值吗?
请问样本上换气扇所表示的风量是最大值吗?
换气扇型号为BA-1880, 样本上所写的风量为800立方米每小时。请问这是最大风量吗?是不是700立方米每小时也可用这个型号?
发布于
2005-07-10 01:29:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sg19800225
同意2楼的
2005-07-11 10:04:11
来自 PC
评论
举报
zys0000
800立方米每小时是风机的额定风量,
在风阻和余压相近时,700立方米每小时也可用这个型号