土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压SPD前面为何要有开关保护?

低压SPD前面为何要有开关保护?

发布于:2005-07-10 00:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压SPD前面要加一个开关保护, 这是为什么?SPD不就是避雷器吗, 接通大电流, 放走, 我们知道中高压的避雷器就是直接接线路或母线上, 前面没有开关保护, 请高人指点.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小天
    小天 沙发
    受教了 谢谢
    2005-07-12 18:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • plainlife
    plainlife 板凳
    限压型SPD的内部核心是一个氧化锌压敏
    电阻氧化锌足由晶粒组成,晶粒被其有P
    一N结半导体结构的晶界层隔开,这些晶界层决定
    了压敏电阻的U-I特性当电涌电流通过压敏电
    Fl超过了它的承受能力时,瓷体中将有部分晶界层
    被损坏,致使压敏电压下降,严重时将被击穿一随着
    放电次数的增加,性能逐渐下降,当失效损坏时,往
    往是短路的形式虽然在SPD的内部已经有热熔
    断机构,但在SPD瞬间失效短路时,热熔断机构在
    时间上往往来不及切断电源,因此,作为后备保护的
    需要,应该安装熔断器或断路器,保护I类设备的
    SPD可视情况而定。
    2005-07-12 14:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S必须要5根线么?

施工现场的临时用电专用变压器系统中要求用TN-S,就是三相五线制。我想请教老师们,是不是必须要架5根线?用大地代替PE线可以么??有什么利弊,请讲解。

回帖成功