土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 132KW电机星三角启动转换时跳闸

132KW电机星三角启动转换时跳闸

发布于:2009-12-07 23:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    看看学学.........
    2014-04-13 20:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaocuisuancai
    你那个时间继电器用的是专业的星三角转换的延时继电器吗,如果不是赶紧更换。在普通的时间继电器切换过程中功率大的电机在星形启动和三角起动的更换瞬间是短路状态电流会超高造成开关过流脱扣。