请教有爆炸性气体的防爆间里可以装网络插口和电话插口吗
请教有爆炸性气体的防爆间里可以装网络插口和电话插口吗
我是个新人,正在做一所大学的物理实验室,实验室里有氢气,甲烷,煤气等管道,使用单位的老师想在屋内装个网络插口和电话。插座和开关等器具都有防爆的。问了供货商,说没有防爆的网络插口和电话插口,请问可以使用普通的吗?谢谢各位老师了:hug:
发布于
2009-12-07 21:10:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
海法马卡比
遇到难题了,硫化氢实验室也要做网络和电话,怎么防爆啊?
2011-08-12 15:36:12
来自 PC
评论
举报
liu4qing
那要看网线、电话线的开路电压、短路电流以及回路的电容、电感、电阻等是否能够达到氢气等可燃气体的最小点燃能量,还要看实验室环境中在正常操作及异常状态时氢气等可燃气体的浓度是否达到爆炸下限,再看看已经使用的实验仪器/空调器/照明灯具/排风扇/烘干加热装置等是否也都是防爆设计的,打个比方如果使用的是普通的墙壁插座和普通的照明开关,那么根据木桶原理电话再防爆也只能是避免由电话机引发事故,但由于其他用电设施不具备防爆安全条件,所以实验室并不安全。
现实中有好多类似的场所,明明使用着普通的电源插座【存在电火花点火源】,偏偏又配用所谓的防爆排风机;明明允许使用酒精灯,偏偏又配置了防爆灯具……。这些其实都是安全管理中的想当然造成的尴尬。