各位老师,我们工厂有一台3匹冷水机风冷散热的,现在想改为水冷刚好厂里有一个5匹的水泡我想就这样改装上去,不知对制冷有什么影响???

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • thekoe
    thekoe 沙发
    没问题,放心用吧,制冷剂量调一下,但是可能会在室外温度较低的秋天,冬天出现低压过低跳停保护。所以建议你将水流量适当减少,将高压调至1.5左右就应该没问题。至于水的温差其实不要太夸张的话是没问题的。当然了,保证适当的过冷度。
    2009-12-21 11:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • wufeitao
    wufeitao 板凳
    可以使用,冷凝器配大一点问题不大。
    2009-12-20 22:26:20