土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散通道上的防火卷帘的控制,应留几个点

疏散通道上的防火卷帘的控制,应留几个点

发布于:2005-07-09 17:52:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火灾自动报警设计规范》GB50116-98中第6.3.8.2条规定:
疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:

(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

这样的话,火灾报警控制器应为其留几个点?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014

    就是2个点 启动和回答一共占1个点 ,
    2007-03-02 20:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • richardwong
    richardwong 板凳
    谢谢四楼
    2007-02-28 17:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属设备的等电位端子如何做?

需要与哪些进行联结?