土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖管道试压的一点疑惑

关于采暖管道试压的一点疑惑

发布于:2009-12-07 11:18:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一6层住宅采暖(高度约20m),热力入口处工作压力0.4MPA,循环压差30KPA;没写如何试压
1、试压按1.5倍工作压力计算的话是0.6Mpa,这个还算是正常数值;
2、估算的话系统顶点的工作压力约为0.2Mpa,若同时保证试验顶点压力0.3Mpa的话如果按验收规范8.6.1,试验压力为0.5Mpa?
出现这个差别的话到底按哪个压力试验呀...

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    按第二种方法进行
    2011-01-07 16:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • wxl0029
    wxl0029 板凳
    楼主所说的1.5倍工作压力是一个环路单独试压时,是设计压力的1.5倍,不是整个系统的,
    2009-12-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用户供暖系统压力大,如何解决

用户供暖系统压力大,打算将其压力调低些,在进水管加装减压阀后,没什么作用,考虑到可能是回水管的压力高所致,不知道如何解决,不知道在回水管上加装减压阀是否可行,如果可行,因减压阀有方向,在回水管上不知道如何装.叩谢,各位专家给与指点!!!

回帖成功

经验值 +10