现有一6层住宅采暖(高度约20m),热力入口处工作压力0.4MPA,循环压差30KPA;没写如何试压
1、试压按1.5倍工作压力计算的话是0.6Mpa,这个还算是正常数值;
2、估算的话系统顶点的工作压力约为0.2Mpa,若同时保证试验顶点压力0.3Mpa的话如果按验收规范8.6.1,试验压力为0.5Mpa?
出现这个差别的话到底按哪个压力试验呀...

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    按第二种方法进行
    2011-01-07 16:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • wxl0029
    wxl0029 板凳
    楼主所说的1.5倍工作压力是一个环路单独试压时,是设计压力的1.5倍,不是整个系统的,