发布于:2005-07-09 08:59:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层娱乐休闲场所 一层为浴场 休闲场所 二层为卡拉OK 放映厅 三层客房 每层建筑面积500平方米 中一级喷淋设计,请问室内消火栓的设计流量怎么查? 10L/S? 室外应该是20L/S
还有此建筑高11米 市政水压30米 一路进水。但周边有一运河。能否采用一路消防供水 但在运河处设置一取水码头。 而不设置消防水泵? 因为甲方只想消防水池里只有喷淋的用水量。降低消防水池造价。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    2005-07-13 14:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    1,这一类建筑物,根据现行建规,肯定可以不设置消火栓。而且新的建规报批稿也同样未针对这类建筑物做出不同的设置消火栓的规定--只是针对人员较多的场所增加了设置消防卷盘的要求。
    2,如果因为火灾隐患大,容易造成群死群伤,就要设置消火栓,是不是不超过5000立方的也设置呢?所谓规范,就是规定一个限度,不要什么都无限制地要求。
    3,如果当地消防部门有特别规定,按照消防部门规定执行既可。但是设计时不应该过于保守。

    以上个人理解,不妥之处请指出。