土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有用空气源热泵做泳池加热的吗?想请教
有用空气源热泵做泳池加热的吗?想请教,效果如何?据业内反映,深圳有一家设备供应商做的效果很差。

全部回答(34 )

  • wendengboy
    空气源热泵最早在国内的出现就是用于游泳池恒温加热的。(90年代末苏州有很多外企的老外都住别墅,他们一般都有小型的私家游泳池,为解决游泳池冬季恒温的问题,就把空气源热泵带入中国。应该说他们是国内最早的一批把空气源热泵用于直接加热水的工程上。当然空调除外)。要看空气源热泵泳池工程太多了。中国举重马江训练基地(产品是江苏天舒电器有限公司生产的KRS-1700/G-BY机组四台)
    2008-01-13 16:09:13 来自 PC 评论 举报
  • haoersun
    泳池专业设计及设备选择专题论述----
    规范要求
    1、国际《游泳场所卫生标准》GB9667—1996第3•1•2条规定“新建、改建、扩建”的泳池必须具有净化及消毒设备,具有持续杀菌、不污染水质、简单、安全及方便等功能
    2、《建筑给水排水设计规范》GB15—88,以及《游泳池给水排水设计规范》CECS14:89规定:
    泳池水流循环方式必须符合以下条件:水流分布均匀、无短流、涡流及死水域;利于全部池水交换更新及承造、管理、卫生保持
    以上条款阐明:循环水流分布均匀与否,极大地影响泳池水处理效果及其卫生标准,泳池水的循环方式是保证水质卫生的重要因素。
    泳池设计选择、设备选型与水处理效果诊断---
    A\用途:
    1\戴思乐壁挂式:
    只适合私人或家庭泳池,因其严重局限性不能用于公众泳池
    2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
    ※根据国家泳联可认可的循环方式,用于各种泳池水处理
    ※无须机房,建设费很低、施工方便
    ※国际泳联认可的循环方式,用于各种泳池水处理
    ※须有机房,建设费不高、施工不难
    B\循环方式
    1\戴思乐壁挂式:
    ※《高层建筑给水排水设计手册》第6章的泳池设计,关于壁挂式过滤器,原文引用“由于过滤器仅能吸取邻近的池水,即使流量加大也不能过滤较远的池水,因此仅适用于容积较小的泳池。”
    ※布水口等都集成在设备上,造成这类设备的先天缺陷,整个池水流动的水力条件很差,死水区面积很大,只能完成机组前5米附近区域局部水过滤,死水区水几乎不能得到有效的循环过滤;
    ※水流组织紊乱,易产生涡流、旋流及死水域,绝无可能立体循环。
    ※若多台机组叠加,成本陡增,同样会加剧形成涡流、旋流及死水
    2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
    ※ONPO具有业内唯一具有反冲洗自我清洁功能,轻松实现循环过滤、反冲洗、排污等功能。立体循环,布水均匀,循环彻底
    ※可按国家标准设计采用各种循环水处理方式,合理的对称式布水,易实现水流组织均匀分布,不易产生涡流及死水域。水质可达国家标准
    ※只有在循环彻底情况下才有良好去污和消毒能力,外循环设计易做到这一点
    ※能及时有效地除尽表面漂浮物及池底污物
    C\过滤材料
    1\戴思乐壁挂式:
    采用无纺布滤袋过滤
    ※目前市面上壁挂设备以法国某产品为代表,滤袋极易遭到污物阻塞,水泵无法正常吸水,需将滤袋拆下频繁冲洗,工作繁重,否则将造成过滤效果下降、失效和二次污染。因处理效果无法保证,在欧美已早已停止使用多年,美国的泳池相关法规已明确禁止采用无纺布进行泳池水过滤。而采用聚酯纤维筒过滤的方式在欧美仍然很普遍,特别是用在私家泳池
    ※ 过滤面积很小,不到1M2,过滤效率低下,无法完成大面积水过滤
    2\ONPO过滤材料及方式:
    三级有压聚脂纤维膜过滤,独步领先
    ※采用世界最先进的有压过滤技术,设计三重过滤有压式过滤(粗过滤滤袋、毛发器及精过滤聚脂纤维膜),过滤流量巨大(高达45M3/H),过滤精度高(5 u m),可有效地滤掉泳池及同类产品难以去除的头屑、油污、大肠杆等细菌,保证水质晶莹透明
    ※扩展式结构,过滤面积巨大(6.9-14.1m2),充分保证过滤效果;其过滤效果、速度、去除污物能力同类产品无法比拟!
    ※聚脂纤维膜与污物不容易板结,污物可轻易反冲洗及清洗干净。
    D\消毒与水质
    1\戴思乐:
    ※紊乱涡流的水流循环组织是池水卫生的祸根。远处、拐角、池底为死水区,形成的涡流内部余氯量降低,无持续杀菌能力,藻类细菌易迅速增长。因局部过滤,不可能使消毒药剂均布泳池各处。池内卫生情况不一,难以达标
    ※药剂撒在池内或机组过滤膜中,此人工投药方式,直接接触具有腐蚀性、毒性的氯片对操作人员造成不良影响。这是《规范》中不允许的。
    ※无法控制药剂投加量及池中细菌含量、PH值等参数。
    ※无论哪种循环方式,关键是水质要达标,而只有在水流均匀循环彻底情况下,才有良好的去污杀菌能力。故这种泳池只有依靠加大消毒药剂,池水PH值、余氯也无法得到控制
    ※即使能拿出水质检测报告,必然花了较高消毒成本
    2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
    ※设备中配有投药消毒自动投药装置,能够定量投入管网内,因有均布的管网,消毒剂可与池水充分混合,分布快速均匀;可按需调节投药量,使用方便,投加量准确。
    ※布水均匀,池内卫生标准易平衡达标
    E\设备组成
    戴思乐:
    ※滤袋过滤、配置简陋、功率小,设计简单一成不变
    ※挂壁式是封闭式容器,机组不易散热,主机易烧坏
    ※从能量守恒原理上讲,净化泳池水的能量应与过滤机组能耗匹配,才能有效完成净化及消毒。此种设备功率低,根本满足不了公众池净化消毒需要,是公众池的不适用产品
    ※按设计要求要合理配置系统,决不是简单的水泵流量计算就能满足泳池设计要求
    ※因池水蒸发及泳者因素,每天需补充新水。壁挂壁式没有补充水系统,需人工接管补水.......
    2007-12-12 19:58:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10