想请教各位:
有两台配变,10kV/0.4kV,联结组别相同,分别是B1和B2,B1是400kVA,B2是1000kVA,它们可以在市电网下并列运行吗?如果可以的话,当它们各自与发电做电气及机械联锁时,联络开关如何实现联络,使得两者并列运行呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cctrl
    cctrl 沙发
    谢谢楼上二位的解答。
    我查过课本的,电机学课本上有关“变压器的理想并联运行条件”是说:
    1)、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器的变比相等;
    2)、各变压器的联结组相同;
    3)、各变压器适中阻抗的标么值Zk*相等,且适中电抗与适中电阻之比相等。

    我之前所提及的两台变压器B1的阻抗电压是4%,而B2的是6%,按照以上三个条件来说,就是不能并列运行了吗?
    假设两台配变的参数相同,容量相同,又符合以上三个并列运行的条件了,则它们各自与发电做电气及机械联锁时,联络开关如何实现联络,才使得两者并列运行呢?
    2005-07-09 18:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    并联运行的条件:
    1.联结组别相同 2.变比相同 3.阻抗电压相同,
    你刚才叙述的就只差阻抗电压了。看一下说明书。。。
    2005-07-08 20:21:08

    回复 举报
    赞同0