《关于PKPM (09.11.6.)光盘使用中应注意事项》
PKPM 11月6日(及以后)的光盘同时提供了SATWE两个版本,即新主菜单中的“SATWE”和“SATWE旧”。有的用户想作新旧SATWE对比计算,对于以前版本应采用“SATWE旧”主菜单运行。
用户运行了11月6日(及以后)光盘上的“SATWE”或“SATWE旧”后,其模型中存储的SATWE数据已经不能和以前的版本兼容。如果用户在执行了“SATWE”或“SATWE旧”后,又想调入以前版本的SATWE计算,则会出现构件材料改变的问题;遇到此情况时,请进入以前版本的SATWE前处理的特殊构件定义中,选取【全楼删除】后退出,即清除原构件上的材料属性重新取缺省值,再数检计算即可。如有特殊的构件信息,此时需用以前版本重新补充定义。
2009-12-09
2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题
《2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题》
在我部发给您的2009年11月6日光盘中,“SATWE旧”菜单下的SATWE计算中,由于梁刚度放大系数 >1 时程序处理不对,导致梁配筋大幅偏小,因此请用户不要应用该“SATWE旧”的计算结果。
用户可在PKPM网站2009年11月6日PKPM结构软件光盘中SATWE程序补丁 上下载SATWE相应补丁程序更正这一错误。
我们将在近期重发光盘。
对程序的问题深表致歉!
发布日期:2009-12-10
http://www.pkpm.cn/zxxx/140.htm
[
本帖最后由 wangshijun4585 于 2009-12-10 21:26 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报