土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双蒸发器满液式热泵机组回油问题,

双蒸发器满液式热泵机组回油问题,

发布于:2009-12-05 10:15:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
情况:机组为双蒸发器满液机组,采用二次油分离器,回油方式为引射回油(回气管回油),油路油电磁阀,机组开启不到半小时压缩机油跑光,观察回油管路的视镜有回油过程。(压缩机充油量16L)
疑惑:1、为什么会出现失油大于回油的情况?
2、压缩机没有回液,蒸发器内有液位(或许式假象的都是一层油沫),压差10公斤左右,为什么回油量还不满足呢?
3、引射回油对引射高度有没有要求?
感谢回帖,或者联系QQ88298608

[ 本帖最后由 bb3349 于 2009-12-5 10:17 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这几个问题能搞明白,你应该是绝对高手了

这几个问题能答上来,你应该是高手了问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下

回帖成功

经验值 +10