情况:机组为双蒸发器满液机组,采用二次油分离器,回油方式为引射回油(回气管回油),油路油电磁阀,机组开启不到半小时压缩机油跑光,观察回油管路的视镜有回油过程。(压缩机充油量16L)
疑惑:1、为什么会出现失油大于回油的情况?
2、压缩机没有回液,蒸发器内有液位(或许式假象的都是一层油沫),压差10公斤左右,为什么回油量还不满足呢?
3、引射回油对引射高度有没有要求?
感谢回帖,或者联系QQ88298608

[ 本帖最后由 bb3349 于 2009-12-5 10:17 编辑 ]