土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有什么要求的供电回路适合使用接触器

请教有什么要求的供电回路适合使用接触器

发布于:2009-12-05 06:32:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常见的有电机回路是一个接触器带一个热电保护,除过此类形式,还有那些回路要求用接触器
下图是一个应急回路使用接触器的例子,但是不是很了解其中的原因,请高手解释

接触器.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    ATSE新国标颁布实施
    转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
    接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
    cc级ATSE优点:
    1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。

    2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。

    3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
    2009-12-05 14:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • jinze_tg
    jinze_tg 板凳
    就是不想或不能用断路器做开关的回路,就用接触器做控制通和断
    2009-12-05 13:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教UBS电源,EPS和UPS电源之间的区别

还有在什么情况下分别使用哪种电源形式,UBS是在应急回路下使用的多吗?

回帖成功

经验值 +10