土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电气单线图问题

请教一个电气单线图问题

发布于:2009-12-05 05:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我看电气配电柜单线图的时候发现这样一个问题不得其解,希望高手指导。
是这样的,电气单线图的应急柜内的照明回路都是采用WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5的布线,数量为4根线,
而普通的照明回路都是WDZCN-BYJ-2X2.5+E2.5,是3根线,
在3根线我可以理解,是相线,零线和地线,但是4根我就无法理解了,
详细见附件图纸请指导

[ 本帖最后由 yooyo618 于 2009-12-5 05:57 编辑 ]

单线图.jpg


单线图非应急.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • leiniao
    leiniao 沙发
    灯具正常应该接三根线,L,N,PE。这方面没问题吧?
    第四根线
    一般如下两种情况:
    第一种,建筑有消防控制要求,消防总控室给个信号,不管停不停电,应急灯都强制点亮。
    第二种,灯具是正常和应急时都使用的,也就是说比如这是一盏荧光灯,开开关就亮,关开关就熄灯,和普通灯具一样使用;还是这盏荧光灯,如果停电了,灯具检测到停电,自动切换到蓄电池供电,这时就是应急灯了。那么这盏荧光灯怎么知道停电呢?靠的就是第四根线,这根线也是火线,但是不经过开关,负责给灯具充电和提供信号用。这种灯具用在规范规定的场合,比如消防队的宿舍啊、办公室啊什么的。
    2010-12-17 11:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • itolhjjce
    itolhjjce 板凳
    WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5请问这是什么线缆???
    2010-12-17 09:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵房配电问题,很急,很糊涂

大家好,我是新手,做低压配电的,刚做了个消防泵房,有了很多问号?向大家求教:水专业把条件提了过来,上面的图例说明中,消防泵自带控制柜,潜污泵本身自带控制装置。我们不做控制方面的设计,只是配电!我打算在泵房旁的值班室室内放一个总柜,旁边放一个消防的控制柜和潜污泵控制柜,配电时室外双电源进线至总柜,直接从总柜出一路给消防控制柜,一路给潜污泵(因为好像潜污泵的控制装置和潜污泵是一体成套的吧,不太确定)。做系统时,除了总柜的出线,消防泵的控制柜出来一路给消防泵,潜污泵的控制柜出来一路给潜污泵。水专业人家都已经说明了,自带控制柜或装置,我不理解,既然已经自带控制柜或装置了,为什么还要再做一个控制柜给消防泵的,一个控制柜给潜污泵的。直接从总柜连线到泵那不可以吗?反正也是自带控制的啊,把电缆拉过去不就行了嘛。为什么还要画出两个控制柜。难道这两个控制柜不是控制而是给两个泵供电的嘛?若是供电的从总柜直接引出两路不可以嘛?一直很糊涂,想请大家给帮忙解释下,谢谢了:(

回帖成功

经验值 +10