土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷应均衡分配到三相上的计算问题

单相负荷应均衡分配到三相上的计算问题

发布于:2005-07-08 13:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,

以上是<民规>的规定,请问这条在什么情况下使用,如何使用呢?

举例说明:
我在做一个10层的照明,三相供电引入.A相供电给1.2.3层,B相供电4.5.6层,C相供电7.8.9.10层,每层2户,容量按8KW计.
则A相供电为48KW,B相供电为48KW,C相供电为64KW.
那三相的总容量为:48+48+64对不对???如果不对如何计算???

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyan5110
    yeyan5110 沙发
    每层都是三相不就完了,做的又不是住宅,为什么非要单项供电呢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
    2006-01-08 17:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • 00092137
    00092137 板凳
    我是这样算的 比如A B C三个单相分别是3,4,5KW换算成三相负荷取最大的乘3就是5X3=15千瓦
    2006-01-08 13:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电梯配电问题。

一栋7层住宅共14户,带电梯(无机房),想问问相关配电问题:1、电梯电源是否要直接从配电房拉来,而不能从住宅配电箱分出?2、能否只用一路专用线路供电?3、轿箱内用电要不要预留开关,还是设备本身负责?4、井道照明有没有强制要求36v供电?5、现在的电梯是否都有失电自动平层功能?因为以前没搞过,请大家指教!

回帖成功

经验值 +10