发布于:2005-07-08 13:02:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,
以上是<民规>的规定,请问这条在什么情况下使用,如何使用呢?
举例说明:
我在做一个10层的照明,三相供电引入.A相供电给1.2.3层,B相供电4.5.6层,C相供电7.8.9.10层,每层2户,容量按8KW计.
则A相供电为48KW,B相供电为48KW,C相供电为64KW.
那三相的总容量为:48+48+64对不对???如果不对如何计算???
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报