土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么要设置零线排?
配电柜里零线为什么有的是直接进开关,有的为什么不经过开关直接进零排?困扰了很久,期待解答。这有区别吗?

全部回答(7 )

  • 红苹果
    顶区管下,说的不错。。。。
    4极开关一般进线是L1L2L3N线,有PE线而没有PEN线,N线不需要重复接地而直接进开关。
    3极开关一般进线为PEN线,PEN线不分断不进开关。
    2009-12-05 14:21:05 来自 PC 评论 举报
  • jinfengtao302
    为什么要加+N极
    3P也有漏电保护,不过它只在三根火线漏电时才会跳闸,而零线漏电或接地,它是不会跳闸的。+N的漏电保护器显然要比不加的好,虽说零线正常时不带电,不过当三相负荷不平衡时,零线就多多少少会带些电,当它漏电时,也可能电人,再者当它漏电接地时,电表会走,这样就浪费了不少电能,所以说+N的保护器好。
    2009-12-05 09:21:05 来自 PC 评论 举报
加载更多