为什么要设置零线排?
配电柜里零线为什么有的是直接进开关,有的为什么不经过开关直接进零排?困扰了很久,期待解答。这有区别吗?
发布于
2009-12-04 16:17:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
红苹果
顶区管下,说的不错。。。。
4极开关一般进线是L1L2L3N线,有PE线而没有PEN线,N线不需要重复接地而直接进开关。
3极开关一般进线为PEN线,PEN线不分断不进开关。
2009-12-05 14:21:05
来自 PC
评论
举报
jinfengtao302
为什么要加+N极
3P也有漏电保护,不过它只在三根火线漏电时才会跳闸,而零线漏电或接地,它是不会跳闸的。+N的漏电保护器显然要比不加的好,虽说零线正常时不带电,不过当三相负荷不平衡时,零线就多多少少会带些电,当它漏电时,也可能电人,再者当它漏电接地时,电表会走,这样就浪费了不少电能,所以说+N的保护器好。
2009-12-05 09:21:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jinfengtao302
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
113
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
