中央空调计费行业发展现状及趋势
佛山艾科电子工程有限公司 瞿伟兵
1. 推广中央空调计费的意义

我国目前经济发展迅速,写字楼和高档住宅公寓的建设也呈高速发展态势,尤其是随着2008年奥运会在北京的举行和中国加入WTO后全面开放市场的日期临近,外资必将形成新一波的投资高潮,写字楼和高档公寓的建设又将迎来新一波的开发阶段。我们必须看到,如此高速的发展和如此规模的投资是以资源和能源的高消耗为代价的。我们必须清醒地看到,只有坚决采取节约能源的措施才能维持房地产行业的可持续发展。
中央空调作为写字楼和高档公寓的主要耗能设备,实施节能技术更有其现实的意义。然而实际情况是,大部分安装中央空调的建筑物,每年只有几十天时间,中央空调会处在最大制冷负荷状态,其余约70%左右的时间空调处于中小负荷状态,在空转。中央空调最大输出功率与实际需要的制冷负荷之间的矛盾,造成了巨大的能源浪费。虽然国家不停的三令五申号召国民将温度调高一度,但也是有政策无对策,最后难以落到实处。众多空调节能技术的应用,虽然能起到一定的作用,但其巨大的投资和开发商追求利益的矛盾也造成了推广的难度,其最终也是治标不治本。因为节能从根本上来说,还是要从人们的消费观念着手。而这,恰恰是推广中央空调计费的最大意义。
再从小的方面来说,我国目前大部分使用中央空调的建筑物是按照面积收费,这抑制了中央空调节能的实现,同时也造成了空调费用收缴的困难,这与集中供暖所面临的困难有着相同的客观原因。随着对中央空调节能研究的深入,如何控制和改变用户的消费习惯和观念,成了中央空调节能研究的热门话题。近几年来,在以佛山艾科电子工程有限公司为代表的一批中央空调计费企业的积极研究与推广下,对中央空调计费系统的研制和应用已经取得了现实的推广经验,几百栋大楼的良好运行,证明了中央空调的分户计量是有现实推广意义的,并取得了很好的经济效益和社会效益。

2. 中央空调计费在中国的发展

国内关于中央空调计费的研究最初是延续供热计量的方法,就是采用热量表来计量中央空调所消耗的能量。这种方法目前还有很多厂家在推广,但由于供热是大温差小流量,而空调制冷是小温差大流量,造成供热计量的标准和空调制冷的标准存在很大的差异,对热量表的计量精度和性能稳定也提出了更高的要求,普通的热量表很难满足空调计费的要求,而要使用精度和标准更高的热量表,其成本又是用户难以承受的,所以这使空调计费在早期的推广中举步维艰,使大批早期投入空调计费研究的热量表厂家遭到淘汰或转行,少数实力雄厚的热量表厂家留下来后也是发展缓慢,使空调计费的推广工作陷入了停滞不前的地步。
1998年,佛山艾科电子工程公司研制的AKE-C02时间型中央空调计费系统成功的在佛山市永丰大厦正式投入运行,标志着中央空调计费行业迎来了一个新的发展阶段,正是从这一年开始,中央空调计费行业的产值每年以100%的速度发展,仅佛山艾科电子工程有限公司一家,在短短的7年发展时间,就完成了150座大厦的中央空调计费系统的施工和改造,为这个行业的发展做出了不可磨灭的贡献。更主要的是,佛山艾科电子工程有限公司从自控的角度提出的时间计费概念,为我们开创了一个全新的中央空调计量方法和思路,无论对于空调计量还是供热计量来说,都具有重大的影响和意义。许多从事空调计费行业的企业开始延续着这个思路来开发和推广空调计费产品,从而有力的推进了空调计费行业的发展。

3. 几种主要的中央空调计费方法

从20年前空调计费行业开始在中国起步到近七年的快速发展,目前国内关于空调计费的方法主要有以下几种:
一、 能量计量。
能量计量是从供暖计量延伸而来,它主要是直接计量用户所消耗的能量,主要原理就是能量=流量乘以温差.因此,能量计量除了空调水系统的水利平衡影响其计量精度外,还与流量计的选型、水质的好坏以及温度计的配对精度等有关。前面已经讲了能量计量的理论缺陷,除了这个理论缺陷以外,还存在以下主要缺陷:
1〉 流量计的堵塞问题。
这是普通流量计所面临的一个主要问题,它与流量计本身的质量和性能并无根本关联,主要是受水质的影响。目前一般的空调计费厂家从成本角度考虑,通常是选用机械式转子流量计,但这种流量计无论是进口还是国产,在实际运行当中并不理想。因为空调水系统通常是一个封闭循环系统,水质质量较差,容易堵塞流量计的转子运转,影响计量精度甚至堵死流量计的运行。目前针对这个问题,国内厂家通常采用的解决方法是加过滤网,先不论过滤网能不能彻底解决这个问题,就是整个水系统增加了众多过滤网后,势必增加了水阻,这就要求增加水泵功率,造成投资成本增加。同时,为了保持流量计的正常运行,还需要经常清洗管道,大大增加了日常的维护量,给物业公司造成了很大的困扰。更主要的是,一旦出现故障,需要停机维护,而维修时,需要从管道上拆装,麻烦不说