我在最近的工程设计时,作了好几个桩基础的,但是在布桩时,要考虑做大应变试验的桩,大应变桩我们这里一般采用“四锚一”的办法,但是有时候因为房间布局的问题,很难找到合适做实验的位置,没办法,只好加一或两颗无用桩来凑数,现在心里很苦恼,想请教各位,你们有什么办法!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwchun1
    wwwchun1 沙发
    可考虑抽芯
    2007-08-31 08:56:31

    回复 举报
    赞同0
  • wenlong1996@co163
    你说的是静载荷试验吧,我所知道静载荷试验设备中有加载钢梁,其长度有9米和6米两种,若开间为8米至5米时,你可用9米钢梁做“二锚一”做法,若开间为5米至3米时,你可用6米钢梁做“二锚一”做法,我们地区都是这样做的。
    2007-08-29 21:50:29