塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?

发布于:2005-07-07 21:53:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • powerxp001
    powerxp001 沙发
    以下是引用malongknowledge在2007-11-26 21:34:58.0发表的内容:
    以下是引用electricity在2005-07-09 18:17:47.0发表的内容:
    鼻兄发怒了, 是啊, 大家应当明白一点, 即: 断路器的短路分断能力和其短路瞬时脱扣整定电流是两个概念, 断路器的短路分断能力一定要大于其出口的短路电流, 而瞬时脱扣整定电流则相反

    不一样
    2007-11-26 22:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • malongknowledge


    很精辟!
    2007-11-26 21:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多