请问什么情况下需要用到金属防火线槽或桥架?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
I=U/根号3/X X为归算到10KV系统阻抗+线路阻抗 (架空和电缆的) U=10.5
我用这个算了下 X算出来的不对,短路电流算出来的也不对
如果是用 U=10.5KV 基准电流I=5.5KA 5.5KA/X 这个算出来的短路电流由是正确的
我真是晕了 哪个高手和我讲讲吧
回复 举报