1。8000平方米,商业用途,如果是电动压缩机制冷(否则大概节电0.3),需要用电大概 600KW,变压器输出应在700~800KVA,因此需要高压进线;
2。估计得双电源进线,进线1、计量1、PT1、联络、隔离、PT2、计量2、进线2共计8台柜子。单排布置,就需8*0.8米+1.5米*2=10米长的房间;低压柜数量与你配电出线路数有关,也可能决定房间长度;
3。高、低压同室对面布置,房间进深约需7、8米
综上,可知结论。