土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 询问一下减压阀前设不设止回阀

询问一下减压阀前设不设止回阀

发布于:2009-12-03 16:28:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家在设计时消防系统中的减压阀前是否设置了止回阀,另外也想问一下,止回阀到底是不是单向阀

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • dq292481285
    dq292481285 沙发

    消防系统只有一种情况使用止回阀:水泵出口或直接与自来水干管相连接的消防管网。目的防止水倒流回水池、水箱或供水管道。
    其他地方使用止回阀是没有道理的,而且有害无益。
    2013-01-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • aiyaai
    aiyaai 板凳
    减压阀也是单向阀门
    2013-01-06 11:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多