发布于:2009-12-03 15:55:03
来自:建筑设计/绿色建筑设计
[复制转发]
聚氨酯防水涂料施工工艺
本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。
1. 防水层做法与用量
根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。
2. 操作顺序
清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。
3. 操作要点
一布三涂防水层的操作要点。
(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。
(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。
(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。
(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用抹刀或胶皮刮板将材料涂刮于基层上。第一遍涂料厚度为0.5mm,随时间的增加,涂料颜色由棕色变为黑色,干燥后即可涂刮第二遍涂料。
(5) 铺贴聚酯无纺布,同时涂刮第二遍涂料。此时先将聚酯无纺布剪成相应尺寸,在基层上涂刮薄薄一层涂料,随即铺贴无纺布,最后在无纺布上涂刮厚度不少于1mm的防水涂料,材料用量为1.2~1.3kg/㎡。无纺布搭接宽度不宜小于100mm。平面与立面搭接缝应留在转角处外200mm,收口处应压实贴牢。
(6) 涂刮第三遍涂料。待第二遍涂料实干后,再满涂第三遍涂料,涂刮厚度宜为1mm,材料用量为1.2~1.3kg/㎡。
(7) 蓄水试验。待第三遍涂料实干并超过48h,涂膜趋于坚固。此时可以上人进行蓄水试验,蓄水试验24h后无渗漏为合格。
(8) 保护层施工。防水层蓄水试验不漏,质量检查合格后,即可进行保护层施工或粘铺地面砖、陶瓷棉砖等饰面层。施工时应注意成品保护,不得破坏防水层
(9) 第二次蓄水试验。厕浴间装饰工程全部完成后,工程竣工前还要进行第二次蓄水试验,以检验防水层完工后是否被水电或其他装饰工程损坏。蓄水试验合格后,厕浴间的防水施工才算圆满完成。
4. 注意事项
1. 防水涂膜约经3~4d后才能达到最终强度。此时才可以进行保护层施工。
2. 防水涂料如当天使用不完,可在桶中放一些自来水,然后再把桶盖封严。第二次使用时,只需把水倒掉,就可以进行涂刮,而不影响质量
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳