土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构侧向刚度算不过,怎么办啊
现在在做一个底框结构,因为抗震设防烈度为8度,底框结构侧向刚度算不过,如何是好?

全部回答(3 )

  • wuchao
    要重新调底框部分的结构布置。要是侧向刚度比>2,须加大底层刚度,柱网不好调的话,可以加抗震墙,或加大柱梁截面;要是侧向刚度比<1,须减小底层刚度,相应的去掉部分抗震墙或减小梁柱截面。
    2009-12-09 16:18:09 来自 PC 评论 举报
  • davyzhang6509
    底框加剪力墙
    底框加剪力墙:)
    2009-12-08 09:17:08 来自 PC 评论 举报