土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电井这样布置合理吗?
目前做一工程,建筑给的竖井面积实在是小,没办法,不知道能凑合下来不,请各位大虾们指教!

1120728190225.JPG

全部回答(13 )

  • liuchun_li
    主要考虑强电井内的电缆电线不要过多交叉。
    2005-07-11 18:13:11 来自 PC 评论 举报
  • pyzhang
    我已经改正过来了,强电线槽与空调配电箱之间的距离要不小于300的,大家都没有考虑到吧,现在我重新布置了,把EPS暗装,空间就出来了
    2005-07-08 14:59:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10