土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 配电间的门的尺寸

配电间的门的尺寸

发布于:2005-07-07 17:13:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
低压配电室、高压配电室、变压器房的门的尺寸一般不小于多少?
  • 江南小生
    江南小生 沙发
    我在《民规》上只到 这一条

    4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。
    2005-07-08 10:37:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册电气工程师版块发帖必读!

电气注册考试的报名通知,各地陆续有了消息,但还有多数地区没有动静。我知道大家急,但这是中国的特色,我也要考,也没有消息,我们还需要耐心。 最近本版浏览量大增,重复的询问相关信息的帖子很多,给管理增加了不少工作量。大家也知道,我们斑竹都是义务服务,虽然不计较得失,但也有繁重的正常工作。为了我们相互间的便利,最近我会及时将热心朋友发上来的各地报名信息整理公示,在这里提点要求,希望网友们理解并支持:1、关于注册的基础、专业考试内容、报名要求、相关专业解释、毕业年限等的资料以及本站已有的复习资料均已置顶,如果再出现与以上内容相同的新帖,无论是提供资料还是询问,本斑竹将一律删除或者扣分,并且不会短信通知或者解释。