土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针的问题

避雷针的问题

发布于:2005-07-07 15:24:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人做个厂房,在生产区,甲方有设备突出屋面8.6米高,长宽为:14.67米和11.27米。
我在厂房屋顶做避雷带,突出部分做避雷针。按三类防雷建筑物考虑
根据滚球法计算,需要避雷带25米!!!
这样还能在屋顶闪安装么?这么高,结构是不是很费劲呢?
还有,屋顶是钢平台,真要做个这么高的避雷针会不会有问题呢?
还有,有没有别的办法呢?
  • redcircle
    redcircle 沙发
    问题已经解决了,突出的设备有金属栏杆
    利用金属栏杆和单独敷设避雷带就解决了
    谢谢大家,虽然是我自己解决的,但我还是感谢
    2005-07-08 10:22:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。