土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 那个规范规定了配电柜的零,地母排大小

那个规范规定了配电柜的零,地母排大小

发布于:2009-12-03 09:38:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近日,做一个项目,主开关400A隔离 ,带200A断路器,然后接断路器若干个,我们施工时零地排做了成25*3的,请各位大侠评论一下,零地排是否够用。是否有相关规范。请提供。多谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • y348593017
    y348593017 沙发
    大于母排的一半就行!
    2010-03-05 14:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    关于N线的截面2楼的讲得很对,必须注意有时N线的截面可能要大于相线;关于PE线的截面在GB7251.1-2005中7.4.3.10的表3A有明确规定,2楼的是老标准了.
    2010-02-01 15:11:01

    回复 举报
    赞同0