土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:设计小时耗热量中的热水密度是指哪个热水密度?

请教:设计小时耗热量中的热水密度是指哪个热水密度?

发布于:2005-07-07 13:05:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:计算设计小时耗热量公式中的热水密度是指混合后的热水密度还是混合前的热水密度?或者就是公式中的热水温度时的密度(即混合后热水密度)呢?规范中没有指明。另外热水密度计算不能采用插入法计算,如果计算的热水温度值取在已知热水密度表中温度的中间值,譬如35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922 ,如果计算取的热水温度为38度,大家是怎么考虑热水密度的取值的呢?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hyqok
    hyqok 沙发
    呵呵,工程做完了也弄清楚了.
    1、计算设计小时耗热量公式中的热水密度就是指公式中的热水温度时的密度(即混合后热水密度)。
    2、热水密度的取值可以按照《给排水设计手册》第一册第二版表5-28来取值,表中的密度每隔两度都有数值。
    2005-08-23 10:13:23

    回复 举报
    赞同1
  • koala626
    koala626 板凳
    我平时都是取1;搞小数点后那么多位计算起来麻烦!
    2008-10-17 17:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水联盟,一个交流技术的平台!

群号码:12763105

回帖成功

经验值 +10