只看楼主 我来说两句D,yn11型800的变压器单相短路电流为14.48kA ,最大一台电机的额定电流为500A,启动电流为
3。5KA,系统的峰值电流为(1600-500+2*3500)*1.2=9.6KA
14.48/9.6=1.5
断路器整定:
长延时 1600A 延时选15S
短延时 10KA 延时选0.2S
瞬动 14.4kA
不知这样的整定对不对?