请教一个循环泵高置的问题?望各位同仁指教!

发布于:2009-12-02 17:15:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.jpg
如图所示,只讨论这样设置循环泵的可行性,
如果热水箱比循环泵高出的高度大于循环管路水头损失,且有富余;是否可以这样将水泵高置?
望大家指教:D

1.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • sunautumn_chen
    循环泵设计的目循环管网内热水,保证水温,同时克服配水及回水管网内水头损失,使循环水达到循环的目的。
    循环泵不应高置。原因分析如下:
    1。在设计循环水量情况下,配水及回水管网阻力损失较大时,而循环水泵根据吸程不够无法达到设计循环水量,失去了循环的作用。
    2。循环水泵气蚀余量是有限的,真空度过高,对于热水而言,更容易造成严重气蚀。
    2010-01-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • hjh512
    hjh512 板凳
    注意喜欢NPSH值高的就可以了
    2010-01-28 11:33:28