污水处理厂日变化系数和时变化系数如何确定?
污水处理厂日变化系数和时变化系数如何确定?
5万吨污水处理厂,可从规范中查出其总变化系数,无其他资料,如何确定日变化系数和时变化系数?各位帮帮忙!!
发布于
2009-12-02 16:50:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
suihuang
huangzhimin 发表于 2012-7-10 16:03 一. 5.0万吨污水处理厂设计规模是指平均日污水量。可参见《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000)第3.4. …最想知道是日平均变化系数
2013-04-16 14:45:16
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
一. 5.0万吨污水处理厂设计规模是指平均日污水量。可参见《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000)第3.4.1 条规定:城市污水工程规模和污水处理厂规模应根据平均日污水量确定二. 污水处理厂设计流量=设计规模X总变化系数(特别强调:污水处理厂不涉及日变化系数和时变化系数),有关总变化系数可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006
第3.1.3 条 综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用,没有测定资料时,可按表3.1.3的规定取值。
第3.1.4 条 工业区内生活污水量、沐浴污水量的确定,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
第3.1.5 条 工业区内工业废水量和变化系数的确定,应根据工艺特点,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。
2012-07-10 16:03:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yanfeng227
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.23 万条内容 · 1434 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
