土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷配电一定要末端切换?

一级负荷配电一定要末端切换?

发布于:2009-12-02 16:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷配电一定要末端切换?
消防设备明确要求末端切换,
非消防一级负荷也必须末端切换么?
比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,
都要末端切换么?:Q

可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • njsjyzj
    njsjyzj 沙发
    厨房是一级负荷,不必末端切换,规范只要求消防负荷末端切换,发生火灾主要是救命,不用关心总统套房里的客人没有午饭吃,:loveliness:
    2009-12-06 19:31:06

    回复 举报
    赞同1
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    学习学习。。。。。。
    2016-04-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电动机带负荷不能启动

现在有一台6KV螺杆压缩机,功率2200KW。加可控硅软起动器起动,空载式6s可正常起动。但加负荷后无法起动,加大起动时间一直到36s,仍然无法起动,电流始终在800A,一直不能降下来。请问大家这是怎么回事?怎么解决呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10