土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机带负荷不能启动

高压电动机带负荷不能启动

发布于:2009-12-02 16:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一台6KV螺杆压缩机,功率2200KW。加可控硅软起动器起动,空载式6s可正常起动。
但加负荷后无法起动,加大起动时间一直到36s,仍然无法起动,电流始终在800A,一直不能降下来。
请问大家这是怎么回事?怎么解决呢?
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    同意3#的意见!~~
    一般大功率的空压机,都是空载启动,启动时候采用软启。。
    比如矿上的通风机,这么大功率的很常见,串电抗启动,然后带负载。。。
    直接启动启动电流太大。。
    2009-12-04 15:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • shideping
    shideping 板凳
    我们的高压电机都采用的是空载起动,启动之后再加载;并且都没有采用软启动,但是能感觉到对电网有冲击。
    2009-12-04 14:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多