土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 在线等侯解答:闭路监控系统电源线

在线等侯解答:闭路监控系统电源线

发布于:2005-07-07 08:54:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
闭路监控系统电源线可否与其他线路(闭路监控系统用的)共线槽

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    可以的,监控的电源线通常有三种等级 220V交流 24V交流 12V直流 除了220V交流不可以以外,其他两种都可以,如果实在没有办法,将桥架分割处理,间距30公分即可,不过这样造价太高,不实际阿!
    2005-07-07 18:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 板凳
    信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内,如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上!
    2005-07-07 15:42:07

    回复 举报
    赞同0