土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 60A的计算电流,电缆选多大

60A的计算电流,电缆选多大

发布于:2005-07-06 20:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了个方案,低压柜出线开关250A,计算电流200A,电缆选4×95的。分配盘出线开关100A,计算电流60A,电缆选4×35的。感觉电缆大了些,但根据上下级选择性和想到启动电流的影响,有感觉可以。请高手把把脉。多谢。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • iamqhy
    iamqhy 沙发
    你的60A是用满嘛?如果是满载的话那需要12.5个左右就差不多了,如果你算的是通常情况下的话那就需要25个了
    2005-07-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    电缆用YJV就可以,35的用25就可以。
    2005-07-10 22:00:10

    回复 举报
    赞同0