土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么办?--框架结构层间位移不够
一个四层框架,三排柱,柱子500*500,位移角超过1/550,我该怎么办?

全部回答(6 )

  • sunjy1


    9494,偶是来投票的,可没有办法投,呵呵!
    加大柱子的截面,试一试,调一调,不是很难 的!
    2005-07-07 13:11:07 来自 PC 评论 举报
  • 沈汝伟
    降低层高也可以,加支撑,增加柱子截面尺寸,加剪力墙
    2005-07-07 12:07:07 来自 PC 评论 举报