求高手指教下配电箱与进出电缆问题

发布于:2009-12-02 08:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个公司办公楼2层配电箱负荷47KW,3层配电箱30KW,1层的总配电箱114KW,配电箱分别怎么选择呢?配电箱与配电箱之间电缆分别用什么规格的呢
新手上路,请求赐教,不甚感激

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sctvcdx
    sctvcdx 沙发
    如果是普通建筑,可以一层用一条电缆,二楼和三楼用一条电缆。二楼、三楼各用一个配电箱,一楼用配电柜。
    2009-12-13 14:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主说的办公楼且负荷有2层47KW,3层30KW,总配电箱有114KW,已经是个非常大的办公楼了,每层一个配电箱会装不下开关的。
    建议:每层在楼梯间装配电箱,可左右两分开(二个),在底层地上放XL-21(改)动力箱,墙上也象上面一样装开关箱,所有开关箱都单独放电缆(穿管)到总箱,总箱内总开关设250A断路器,每条出线按计算配断路器,总箱内设PE排和N排,排上镀锌螺栓应该有出线+1个以上(每条线接一只螺栓,备用开关也应有备用螺栓)。
    2009-12-02 12:02:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。