消防水箱水质污染问题

发布于:2005-07-06 17:20:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个3层办公楼,屋顶做了个消防水箱,是市压直供的,现在想请教下大家:水箱的上水管可否与卫生间的上水管合用?如合用,卫生间水质是否有污染?谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    3层办公楼,需要作消防吗?
    2008-03-07 00:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc
    tbqyc 板凳
    上水管合用可以。

    但是一定要防止水箱的水倒流,污染生活管网。

    具体措施,就是保证进水口和水箱溢流水位的高差。可以参见给排水规范中的具体条款~

    印象中好像是进水管道管径的2.5倍~
    2008-03-06 19:41:06

    回复 举报
    赞同0