消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。
而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • luoweicai1996
    luoweicai1996 沙发
    不冲突。!!!!!
    !!!!
    2008-10-31 21:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    消防电梯井下水坑是为了收集火灾时电梯井内的消防废水,它的容积有限。设在电梯井临近的集水坑,容积可大一些,可以用管道将电梯井底内的水引入集水坑。在其内设排污泵(固定,移动均可),将水提升排出。也可将井底容积加大,在其内固定设排污泵,但是检修不便。