土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!急!!!关于消防电梯集水池的问题

急!!!急!!!关于消防电梯集水池的问题

发布于:2005-07-06 17:06:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。
而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • luoweicai1996
    luoweicai1996 沙发
    不冲突。!!!!!
    !!!!
    2008-10-31 21:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    消防电梯井下水坑是为了收集火灾时电梯井内的消防废水,它的容积有限。设在电梯井临近的集水坑,容积可大一些,可以用管道将电梯井底内的水引入集水坑。在其内设排污泵(固定,移动均可),将水提升排出。也可将井底容积加大,在其内固定设排污泵,但是检修不便。
    2008-10-27 10:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家在做工程的时候室外给水管都用什么管?

室外给水管,我一般都做球墨铸铁管或者UPVC管。大家在做工程的时候室外给水管都用什么管?室外消防专用管,我一般也做球墨铸铁管,不知还可以用什么管?

回帖成功

经验值 +10