土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 还是给水分区的问题,静压与动压

还是给水分区的问题,静压与动压

发布于:2009-12-01 23:56:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • foreverzoom
    foreverzoom 沙发
    我个人认为你的动压是有问题的,当水泵开启压力超过规定的0.35MPa,所以水表前要设减压阀。
    2016-07-24 11:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • foreverzoom
    foreverzoom 板凳
    我个人认为你的动压是有问题的,当水泵开启压力超过规定的0.35MPa,所以水表前要设减压阀。
    2016-07-24 11:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷热水找平层交叉问题

冷热水在找平层走管交叉时,施工是怎样解决的吖?规范是规定找平层只能走DN25的管,冷热水管最小也要DN15吧~~那交叉是怎样走的呢?向各位大侠请教请教~~谢谢~~

回帖成功

经验值 +10