土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基岩较浅,框支柱可不可以设独立基础

基岩较浅,框支柱可不可以设独立基础

发布于:2009-12-01 23:21:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
非抗震区17层框支剪力墙结构,一层地下室.由于基岩较浅,挖完地下室就已经到了中风化岩.请问框支柱可不可以设独立基础,井筒剪力墙下设筏基?基础要不要考虑嵌岩或设锚杆抗滑移?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • redyellowblue
    redyellowblue 沙发
    经常做啊!带地下室的,独基嵌岩20--30cm就够了,不太明白2楼说的哪里不太合适,望指教。
    2009-12-03 12:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • geforcey
    geforcey 板凳
    没有不可以做的,但显然不合适。
    框支结构宜加强基础的整体性和抗扭转能力。
    考虑到非抗震,独立基础也是可以做,整体性上适当加强,比如设置双向较强的拉梁。
    既然框支了,为什么不做地下室呢?
    2009-12-02 17:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁板式筏型基础地基梁的配筋

框剪结构采用梁板式筏型基础,当地基梁上全部是剪力墙时,基础梁是否可以采用构造配筋?

回帖成功